Публикуем здесь результаы обследования дома:
Адрес: пр. Ленинградский, д.354
Заказчик:ООО <Связькабельстрой 2>.
Дата: 05-20 октября 2010г.
Причина обращения: высокий размер общедомовых нужд.
Описание:
Первым делом было обследовано ВРУ-0,4кВ на наличие сторонних подключений и проверена работоспособность общедомовых приборов учета. Замечаний не выявлено.
Далее проведен анализ состояния квартирного учета электроэнергии. Всего в жилом доме 224 квартиры, три из которых оплачивают электроэнергию исходя из нормативов электропотребления. Парк квартирных счетчиков состоит из 22 электронных счетчиков и 199 индукционных (преимущественно СО-АРХ-2), 6 из которых имеют истекший межповерочный интервал. При проверке работоспособности электросчетчиков на месте их установки (протестирован 161 прибор учета) получены следующие результаты:
Электронные счетчики (19 штук):
19 - в пределах допустимого класса точности (2%).
Индукционные счетчики (142 штуки):
24 - в пределах допустимого класса точности;
39 - недоучет электроэнергии от 2 до 20%;
19 - недоучет электроэнергии от 20 до 50%;
27 - недоучет электроэнергии свыше 50%.
33 - положительная погрешность >2%;
При проверке схем подключения электросчетчиков и этажных щитов обнаружено:
2 случая изменения схемы подключения электросчетчиков;
14 розеток в этажных щитах, подключенных помимо приборов учета;
1 случай искажения абонентом показаний расчетного электросчетчика;
23 электросчетчика, не имеющих пломбы на клеммной крышке.
Адрес: пр. Ленинградский, д.354
Заказчик:ООО <Связькабельстрой 2>.
Дата: 05-20 октября 2010г.
Причина обращения: высокий размер общедомовых нужд.
Описание:
Первым делом было обследовано ВРУ-0,4кВ на наличие сторонних подключений и проверена работоспособность общедомовых приборов учета. Замечаний не выявлено.
Далее проведен анализ состояния квартирного учета электроэнергии. Всего в жилом доме 224 квартиры, три из которых оплачивают электроэнергию исходя из нормативов электропотребления. Парк квартирных счетчиков состоит из 22 электронных счетчиков и 199 индукционных (преимущественно СО-АРХ-2), 6 из которых имеют истекший межповерочный интервал. При проверке работоспособности электросчетчиков на месте их установки (протестирован 161 прибор учета) получены следующие результаты:
Электронные счетчики (19 штук):
19 - в пределах допустимого класса точности (2%).
Индукционные счетчики (142 штуки):
24 - в пределах допустимого класса точности;
39 - недоучет электроэнергии от 2 до 20%;
19 - недоучет электроэнергии от 20 до 50%;
27 - недоучет электроэнергии свыше 50%.
33 - положительная погрешность >2%;
При проверке схем подключения электросчетчиков и этажных щитов обнаружено:
2 случая изменения схемы подключения электросчетчиков;
14 розеток в этажных щитах, подключенных помимо приборов учета;
1 случай искажения абонентом показаний расчетного электросчетчика;
23 электросчетчика, не имеющих пломбы на клеммной крышке.