Ленинградский, 354
Публикуем здесь результаы обследования дома:
Адрес: пр. Ленинградский, д.354
Заказчик:ООО <Связькабельстрой 2>.
Дата: 05-20 октября 2010г.
Причина обращения: высокий размер общедомовых нужд.
Описание:

Первым делом было обследовано ВРУ-0,4кВ на наличие сторонних подключений и проверена работоспособность общедомовых приборов учета. Замечаний не выявлено.

Далее проведен анализ состояния квартирного учета электроэнергии. Всего в жилом доме 224 квартиры, три из которых оплачивают электроэнергию исходя из нормативов электропотребления. Парк квартирных счетчиков состоит из 22 электронных счетчиков и 199 индукционных (преимущественно СО-АРХ-2), 6 из которых имеют истекший межповерочный интервал. При проверке работоспособности электросчетчиков на месте их установки (протестирован 161 прибор учета) получены следующие результаты:

Электронные счетчики (19 штук):
19 - в пределах допустимого класса точности (2%).

Индукционные счетчики (142 штуки):
24 - в пределах допустимого класса точности;
39 - недоучет электроэнергии от 2 до 20%;
19 - недоучет электроэнергии от 20 до 50%;
27 - недоучет электроэнергии свыше 50%.
33 - положительная погрешность >2%;

При проверке схем подключения электросчетчиков и этажных щитов обнаружено:
2 случая изменения схемы подключения электросчетчиков;
14 розеток в этажных щитах, подключенных помимо приборов учета;
1 случай искажения абонентом показаний расчетного электросчетчика;
23 электросчетчика, не имеющих пломбы на клеммной крышке.
Абрамова, 20
Публикуем здесь результаты обследования дома:

Адрес: ул. Абрамова, д.20
Заказчик: по просьбе старосты жилого дома.
Дата: 20-23 августа 2010г.
Причина обращения: высокий размер общедомовых нужд.
Описание:

В соответствии с рекомендациями, предложенными при обследовании от 18.08.2010г., проведен анализ состояния квартирного учета электроэнергии. Всего в жилом доме 117 квартир, в 13 из которых установлены электронные приборы учета. Остальные 104 - индукционные счетчики (преймущественно СО-И446). У 98 индукционных счетчиков закончился срок государственной поверки. При проверке работоспособности электросчетчиков на месте их установки (протестировано 100 приборов учета) получены следующие результаты:

Электронные счетчики (11 штук):
10 - в пределах допустимого класса точности (2%);
1 - положительная погрешность 4,8%.

Поверенные индукционные счетчики (6 штук):
1 - в пределах допустимого класса точности;
1 - недоучет электроэнергии от 2 до 20%;
2 - недоучет электроэнергии от 20 до 50%;
2 - недоучет электроэнергии свыше 50%.

Индукционные счетчики с истекшим сроком госповерки (83 штуки):
15 - в пределах допустимого класса точности;
15 - положительная погрешность >2%;
19 - недоучет электроэнергии от 2 до 20%;
14 - недоучет электроэнергии от 20 до 50%;
19 - недоучет электроэнергии свыше 50%.

При проверке схем подключения электросчетчиков и этажных щитов обнаружено:
3 случая изменения схемы подключения электросчетчиков;
1 случай подключения нагрузки помимо расчетного электросчетчика.
Страницы: 1
Дополнительные услуги
Замерзает трубопровод?
В суровые архангельские зимы часто можно столкнуться с проблемой аварий, когда трубопровод замерзает и лопается на морозе. Эта проблема актуальна не только для муниципальной собственности, но и для частных домов. Подробнее
Радуют ли Вас гирлянды из сосулек на крыше?
Новогодним подарком такую гирлянду сложно назвать. Сбивать сосульки ломиком не только опасно, но и вредит кровле. Есть отличное решение этой проблемы. Подробнее
Надоело искать утечки тепла дома?
С наступлением осенних и зимних холодов нас начинают беспокоить сквозняки. Невооруженным глазом найти проектную ошибку или нарушение технологии строительства невозможно. Поможет тепловизионное обследование. Подробнее