Публикуем здесь результаты обследования дома:
Адрес: ул. Абрамова, д.20
Заказчик: по просьбе старосты жилого дома.
Дата: 20-23 августа 2010г.
Причина обращения: высокий размер общедомовых нужд.
Описание:
В соответствии с рекомендациями, предложенными при обследовании от 18.08.2010г., проведен анализ состояния квартирного учета электроэнергии. Всего в жилом доме 117 квартир, в 13 из которых установлены электронные приборы учета. Остальные 104 - индукционные счетчики (преймущественно СО-И446). У 98 индукционных счетчиков закончился срок государственной поверки. При проверке работоспособности электросчетчиков на месте их установки (протестировано 100 приборов учета) получены следующие результаты:
Электронные счетчики (11 штук):
10 - в пределах допустимого класса точности (2%);
1 - положительная погрешность 4,8%.
Поверенные индукционные счетчики (6 штук):
1 - в пределах допустимого класса точности;
1 - недоучет электроэнергии от 2 до 20%;
2 - недоучет электроэнергии от 20 до 50%;
2 - недоучет электроэнергии свыше 50%.
Индукционные счетчики с истекшим сроком госповерки (83 штуки):
15 - в пределах допустимого класса точности;
15 - положительная погрешность >2%;
19 - недоучет электроэнергии от 2 до 20%;
14 - недоучет электроэнергии от 20 до 50%;
19 - недоучет электроэнергии свыше 50%.
При проверке схем подключения электросчетчиков и этажных щитов обнаружено:
3 случая изменения схемы подключения электросчетчиков;
1 случай подключения нагрузки помимо расчетного электросчетчика.
Адрес: ул. Абрамова, д.20
Заказчик: по просьбе старосты жилого дома.
Дата: 20-23 августа 2010г.
Причина обращения: высокий размер общедомовых нужд.
Описание:
В соответствии с рекомендациями, предложенными при обследовании от 18.08.2010г., проведен анализ состояния квартирного учета электроэнергии. Всего в жилом доме 117 квартир, в 13 из которых установлены электронные приборы учета. Остальные 104 - индукционные счетчики (преймущественно СО-И446). У 98 индукционных счетчиков закончился срок государственной поверки. При проверке работоспособности электросчетчиков на месте их установки (протестировано 100 приборов учета) получены следующие результаты:
Электронные счетчики (11 штук):
10 - в пределах допустимого класса точности (2%);
1 - положительная погрешность 4,8%.
Поверенные индукционные счетчики (6 штук):
1 - в пределах допустимого класса точности;
1 - недоучет электроэнергии от 2 до 20%;
2 - недоучет электроэнергии от 20 до 50%;
2 - недоучет электроэнергии свыше 50%.
Индукционные счетчики с истекшим сроком госповерки (83 штуки):
15 - в пределах допустимого класса точности;
15 - положительная погрешность >2%;
19 - недоучет электроэнергии от 2 до 20%;
14 - недоучет электроэнергии от 20 до 50%;
19 - недоучет электроэнергии свыше 50%.
При проверке схем подключения электросчетчиков и этажных щитов обнаружено:
3 случая изменения схемы подключения электросчетчиков;
1 случай подключения нагрузки помимо расчетного электросчетчика.